Wietrzenie kuźni
Moderatorzy: Nomad, BANAN, Marcin, Nikiel
Re: Wietrzenie kuźni
Mam małą, przez co wietrzenie jest szczególnie ważne, bo przy takiej kubaturze już niewielka ilość dymu jest upierdliwa.
Mam dwa wloty powietrza - od wschodu (poprzez garaż z którym kuźnia połączona) otwarta brama garażowa, a w kuźni drzwi od strony zachodniej. I te drzwi służą mi za regulację wentylowania kuźni. Na drzwiach blokada umożliwiająca ustawianie od wąskiej szpary po pełne rozwarcie. Czasami łeb urywa
Natomiast u Ciebie inna sytuacja. To już mała hala i raczej skupiłbym się na prostym acz bardziej profesjonalnym wyciągu czy prostej instalacji z kilkoma punktami wyciągowymi, bo robienie przeciągu, szczególnie zimą nie byłby chyba dobrym pomysłem.
Mam dwa wloty powietrza - od wschodu (poprzez garaż z którym kuźnia połączona) otwarta brama garażowa, a w kuźni drzwi od strony zachodniej. I te drzwi służą mi za regulację wentylowania kuźni. Na drzwiach blokada umożliwiająca ustawianie od wąskiej szpary po pełne rozwarcie. Czasami łeb urywa
Natomiast u Ciebie inna sytuacja. To już mała hala i raczej skupiłbym się na prostym acz bardziej profesjonalnym wyciągu czy prostej instalacji z kilkoma punktami wyciągowymi, bo robienie przeciągu, szczególnie zimą nie byłby chyba dobrym pomysłem.
Re: Wietrzenie kuźni
Lechcezary
co do zasady - wentylacja mechaniczna z podciśnieniem w strefie odciągów, nawiew możesz zrobić grawitacyjny, lub mechaniczny ale to zależy m.in. od
- kubatury i wysokości pomieszczenia, liczby pomieszczeń o różnym charakterze i przeznaczeniu (np. strefa socjalna, sanitarna powiązana z halą) - mega ważne w kontekście m.in. ustawiania gradientów ciśnień na układach wentylacyjnych
- rozmieszczenia stanowisk pracy i maszyn (jeśli nie tylko strefa kuźni ma być wentylowana)
- przeliczenia kompensacji powietrza z uwzględnieniem rekuperacji (obowiązkowa powyżej 500 m3 / godzinę)
- zakładanej temperatury w pomieszczeniu (mniej, czy więcej niż 16 stopni)
- rodzaju wykonywanej pracy (w tym ogólne wymagania BHP dla pomieszczeń pracy w zakresie wentylacji)
- zakładanych zysków ciepła od maszyn i urządzeń (w tym od paleniska)
- zakładanej krotności wymiany powietrza - min. 2x na godzinę (przykładowo jeśli hala ma wysokość 3,5-4 m - to kubatura wyniesie ok 750 -1000 m3 x2 = czyli między 1.500-2000 m3 powietrza (przykład uproszczony do określenia wydajności wentylatorów)
- jeśli podczas grzania powstaje CO lub CO2 - dodatkowe odciągi znad posadzki
- założenie, czy wentylację robisz tylko strefową (w miejscu kuźni) czy mowa jest o wentylowaniu całej kubatury
- kwestia oczyszczania powietrza (filtry), kwestia tego, czy wentylacja ma służyć tylko do wymiany powietrza, czy również ogrzewania / chłodzenia
- i jeszcze parę drobiazgów
jeśli to jest normalny i legalny zakład pracy (a nie rozwiązanie hobbistyczne) - to trzeba byłoby rzucić okiem całościowo na temat - jeśli miałbyś zapewnić komfort pracy i być zgodny z przepisami - jeśli to jest hobby uskuteczniane w dużej hali - to i tak bez jakiegoś rzutu / rysunku się nie obędzie (jeśli chodzi o wskazanie potencjalnych rozwiązań)
co do zasady - wentylacja mechaniczna z podciśnieniem w strefie odciągów, nawiew możesz zrobić grawitacyjny, lub mechaniczny ale to zależy m.in. od
- kubatury i wysokości pomieszczenia, liczby pomieszczeń o różnym charakterze i przeznaczeniu (np. strefa socjalna, sanitarna powiązana z halą) - mega ważne w kontekście m.in. ustawiania gradientów ciśnień na układach wentylacyjnych
- rozmieszczenia stanowisk pracy i maszyn (jeśli nie tylko strefa kuźni ma być wentylowana)
- przeliczenia kompensacji powietrza z uwzględnieniem rekuperacji (obowiązkowa powyżej 500 m3 / godzinę)
- zakładanej temperatury w pomieszczeniu (mniej, czy więcej niż 16 stopni)
- rodzaju wykonywanej pracy (w tym ogólne wymagania BHP dla pomieszczeń pracy w zakresie wentylacji)
- zakładanych zysków ciepła od maszyn i urządzeń (w tym od paleniska)
- zakładanej krotności wymiany powietrza - min. 2x na godzinę (przykładowo jeśli hala ma wysokość 3,5-4 m - to kubatura wyniesie ok 750 -1000 m3 x2 = czyli między 1.500-2000 m3 powietrza (przykład uproszczony do określenia wydajności wentylatorów)
- jeśli podczas grzania powstaje CO lub CO2 - dodatkowe odciągi znad posadzki
- założenie, czy wentylację robisz tylko strefową (w miejscu kuźni) czy mowa jest o wentylowaniu całej kubatury
- kwestia oczyszczania powietrza (filtry), kwestia tego, czy wentylacja ma służyć tylko do wymiany powietrza, czy również ogrzewania / chłodzenia
- i jeszcze parę drobiazgów
jeśli to jest normalny i legalny zakład pracy (a nie rozwiązanie hobbistyczne) - to trzeba byłoby rzucić okiem całościowo na temat - jeśli miałbyś zapewnić komfort pracy i być zgodny z przepisami - jeśli to jest hobby uskuteczniane w dużej hali - to i tak bez jakiegoś rzutu / rysunku się nie obędzie (jeśli chodzi o wskazanie potencjalnych rozwiązań)
- Grzegorz K.
- Administrator
- Posty: 3842
- Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
- Lokalizacja: Ustka/Słupsk
Re: Wietrzenie kuźni
Jaka kubatura? Ja mając taki metraż cierpiałem zimą.
Re: Wietrzenie kuźni
Trzeba to dokładnie policzyć oraz oszacować możliwości, ale oczywiście są takie możliwości. Grawitacyjnie - tak, jest to jakieś rozwiązanie, ale co wy sytuacji bezwietrznych dni? Samo się nie wywieje. Mechaniczna to większy wydatek, ale za to znacznie większy komfort użytkowania w różnych warunkach zewnętrznych.
Rozwiązań z tego zakresu mozesz szukać np tutaj.
Rozwiązań z tego zakresu mozesz szukać np tutaj.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2020, 14:40 przez bjones, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wietrzenie kuźni
wentylacja grawitacyjna nie zależy od wiatru - tylko od temperatury i różnicy ciśnień
Re: Wietrzenie kuźni
Zmiany klimatu, przesunięcie bieguna magnetycznego ... narobi się człowiek przy takiej grawitacyjnej, a ta nie zadziała, i co ?
- Grzegorz K.
- Administrator
- Posty: 3842
- Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
- Lokalizacja: Ustka/Słupsk
Re: Wietrzenie kuźni
Ja tam czasami myślę że ta cała grawitacja i ciśnienie to przeżytek...
-
- Posty: 143
- Rejestracja: 05 lut 2020, 18:07
- Lokalizacja: Podgaje/Jastrowie
Re: Wietrzenie kuźni
Ja to pewnie bym nie wietrzył tylko okna uchylne zamontował po przeciwnych stronach hali...
Uczciwa praca brudzi ręce, nieuczciwa sumienie..
Słowa dziadka Józka
Słowa dziadka Józka
Re: Wietrzenie kuźni
Dobre dla kowali z "Klubu Morsów".Bartosz T. pisze: ↑13 maja 2020, 00:10Ja to pewnie bym nie wietrzył tylko okna uchylne zamontował po przeciwnych stronach hali...
Kol. ma halę 250 m2, zimą po wietrzeniu znowu ją ogrzać? .... w niej się raczej pracuje, a nie uprawia surwiwal
Re: Wietrzenie kuźni
I jeśli ma być rekuperator to tylko z powietrza z hali.
Nie warto odzyskiwać ciepła z powietrza brudnego pochodzącego z wyciągów stanowiskowych np. spawalniczych, szlifierskich, i innych tego typu. Zanieczyszczenia zniszczą każdy rekuperator.
Wentylatory odciągające powietrze z stanowisk brudnych umieścić tak żeby były łatwo dostepne - one wymagają częstego czyszczenia. Szczególnie jesli spawa się lub obrabia cieplnie detale zaolejone - cząstki spalonego oleju osadzaja sie na wentylatorze co pogarsza jego wyważenie a ponadto jest to pożarowo niebezpieczne - taki osad potrafi sie zaplić a wtedy wentylator do wymiany.
Od początku zakazać wrzucania śmieci do odciągów. Jest to najczestsza przyczyna awarii systemu wentylacji stanowiskowej.
Wentylatory pracujące w tego typu instalacji powinny mieć silnik poza strumieniem brudnego powietrza i przeniesienie napędu np. poprzez paski klinowe. Produkty cieplnego rozkładu olejów są agresywne do izolacji elektrycznej, oraz do uszczelek. Paski tez degradują, ale taniej wymienic raz na rok paski niż przezwajać silnik.
Nie warto odzyskiwać ciepła z powietrza brudnego pochodzącego z wyciągów stanowiskowych np. spawalniczych, szlifierskich, i innych tego typu. Zanieczyszczenia zniszczą każdy rekuperator.
Wentylatory odciągające powietrze z stanowisk brudnych umieścić tak żeby były łatwo dostepne - one wymagają częstego czyszczenia. Szczególnie jesli spawa się lub obrabia cieplnie detale zaolejone - cząstki spalonego oleju osadzaja sie na wentylatorze co pogarsza jego wyważenie a ponadto jest to pożarowo niebezpieczne - taki osad potrafi sie zaplić a wtedy wentylator do wymiany.
Od początku zakazać wrzucania śmieci do odciągów. Jest to najczestsza przyczyna awarii systemu wentylacji stanowiskowej.
Wentylatory pracujące w tego typu instalacji powinny mieć silnik poza strumieniem brudnego powietrza i przeniesienie napędu np. poprzez paski klinowe. Produkty cieplnego rozkładu olejów są agresywne do izolacji elektrycznej, oraz do uszczelek. Paski tez degradują, ale taniej wymienic raz na rok paski niż przezwajać silnik.